土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于单相电子式电能表经CT计量电量的问题

关于单相电子式电能表经CT计量电量的问题

发布于:2006-01-07 14:09:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在我们县工作中,经常会遇到电子式电能表经CT计量电量的问题,这是,由于不能给电能表电压线圈直接给点,只能和CT的K1端子共用一个电压线,这是CT的K2端子是不能接地的
不知道有没有什么方法可以在电子式电能表正确计量的同时,使CT良好接地的方法呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wjq215
    wjq215 沙发
    CT回路接地是为了使回路有一个电位基准点,有很多供电局都是不接地,接相线的,只要有一端接相线就不用接地了;
    2008-06-16 12:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • l325337
    l325337 板凳
    电子式和机械的一样。都可直接接入电路也可加CT测量。
    我用的电子式的表,在相线进1和相线出2中间还有一个小的接线柱上面标着5。用CT时,相线可接到这里。这时CT就可接地。
    2008-06-14 11:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

F-C回路中限流熔断器熔断能联动接触器吗

请问:F-C回路中限流熔断器熔断能联动接触器吗?怎样实现的。请各位赐教

回帖成功

经验值 +10