土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ F-C回路中限流熔断器熔断能联动接触器吗
请问:F-C回路中限流熔断器熔断能联动接触器吗?怎样实现的。
请各位赐教

全部回答(11 )

  • xfsm
    高压熔断器用于开断短路电流,作为设备短路的主保护,真空接触器用于接通和切断正常工作电流。熔断器内配有撞击器,其熔管内带有撞针。任意一相熔断器熔断后撞针弹出,通过撞击杆接通接触器的跳闸微动开关,使接触器跳闸,避免设备缺相运行。
    2007-04-02 20:45:02 来自 PC 评论 举报
  • coolcat_2000
    当然可以,并且这是必须的,要不两者怎么配合,小于交接电流的由C保护,大于的由F快速切断,C只能承受不能开断。
    电器机械均可,电器是撞击杆带动行程开关使C跳闸,机械是通过连杆使C跳闸。
    2006-06-15 13:40:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10