5555,管径300的空调水管是不是有点太夸张了?
5555,管径300的空调水管是不是有点太夸张了?
最近做的一个工程,选用两台100多万大卡的空调机组,想把两台机的冷冻水并在一起送上去,结果一算要用DN300的管子,加上保温层要400粗,管井里塞都塞不下,各位以前可遇到类似情况?如何解决?
发布于
2006-01-07 12:18:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
wgj1207
是啊,不能说管井不够大,你就选用小型号的管道,冷负荷达不到可就是你的问题了.我们现在工地用的是700的无缝管呢.
2007-05-01 22:41:01
来自 PC
评论
举报
wlfhh1978
该多大就多大,我现在有个项目用的是400的
2007-05-01 17:15:01
来自 PC