土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 端子板的大小

端子板的大小

发布于:2010-09-18 11:33:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
端子板采用紫铜板200X75X50为啥意思

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发

    宽度为50,那厚度又是多少呢?
    2010-09-20 13:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • lqsqyyzzll
    lqsqyyzzll 板凳
    OD501-2上P24,25,26的端子板截面是4X40,10X10但P34,35页中端子板的宽度为50
    2010-09-19 20:48:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线做单相负载供电时零线截面积的要求

请教一个问题:住宅楼进线是三相四线供电的,相线为50铜芯,零线为25铜芯,个人觉得零线应该和相线一样粗才行,因为在做单相供电时零线中会有电流流过,虽然理论上可以将楼层的负截调平,但是事实上每层楼的用电不可能一样,所以零线中最坏的情况下会有和相线一样大的电流通过,如果这个电流超过了零线截面所承受的能力就会烧断,一但断零楼层所有用电设备就会相当于串接在380V的电压中,负荷大的那相会电压不足,负荷小的那相会电压升高烧掉用电设备。三相四线用在动力线中零线只是通过不平衡电流,所以可以小于相线截面,但在民用电中应该是需要和相线一样的截面吧?不知有没有明确的规定?请高手指点。谢了!

回帖成功

经验值 +10