土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线做单相负载供电时零线截面积的要求

三相四线做单相负载供电时零线截面积的要求

发布于:2010-09-18 09:55:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个问题:住宅楼进线是三相四线供电的,相线为50铜芯,零线为25铜芯,个人觉得零线应该和相线一样粗才行,因为在做单相供电时零线中会有电流流过,虽然理论上可以将楼层的负截调平,但是事实上每层楼的用电不可能一样,所以零线中最坏的情况下会有和相线一样大的电流通过,如果这个电流超过了零线截面所承受的能力就会烧断,一但断零楼层所有用电设备就会相当于串接在380V的电压中,负荷大的那相会电压不足,负荷小的那相会电压升高烧掉用电设备。三相四线用在动力线中零线只是通过不平衡电流,所以可以小于相线截面,但在民用电中应该是需要和相线一样的截面吧?不知有没有明确的规定?请高手指点。谢了!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    路过,学习中
    2015-10-13 08:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • p35561557
    p35561557 板凳
    三相四线制居民供电,零线选择应该与相线截面积相等地,大更好
    2010-11-12 10:23:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机发热严重,运行时电压偏低如何解决??急

一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。请高手分析,如何解决谢谢朋友技术支持。现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。

回帖成功

经验值 +10