土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 药品厂阴凉库负荷问题

药品厂阴凉库负荷问题

发布于:2010-09-17 21:32:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一药品阴凉库,2700m2,吊顶高13m,全钢结构,无窗户,要求20℃以下,杭州,由于大空间,考虑气流组织要求,风量计划不小于4次,约130000CMH,2台空调机组,现由于负荷很小,用软件计算,室内围护结构、照明负荷只有60w/m2,约160kw,新风可无,但系统按10%设置,新风负荷加约240kw,那么总负荷为400kw,冷指标为150w/m2,请问此负荷对阴凉库来说是否太小?
同时由于风量太大,送风温差很小,由于要满足湿度要求,还需要一部分的再热,由于无其他热源,考虑采用100kw左右电加热,夏季用以调节湿度,冬季辅助热水盘管加热,请问冷热抵消负荷是否合适?采用二次回凤是否无必要。
另阴凉库通常采用单风机或双风机系统?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 亚太老王
    亚太老王 沙发
    GSP认证,阴凉库温度10~20℃,湿度35~75%,要求整个空调间温湿度均匀,这么大空间,一般主机必须使用低温空调主机(乙二醇),送风温度11℃,墙体及顶最好做一遍保温,大空间的阴凉库不好做。
    2018-08-30 20:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • tcntlsgno1
    tcntlsgno1 板凳
    150的冷指标差不多只够照明和新风负荷,库房的围护结构的传热冷负荷就不用算了?
    2015-01-20 17:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝水立管需要保温吗?

目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下

回帖成功

经验值 +10