土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水源热泵机房需用系数

水源热泵机房需用系数

发布于:2010-09-17 10:51:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家个问题,水源热泵工程,制冷/制热,机房(热泵+配套水泵)需用系数一般按多大选取。做过好多热泵机房的配电,根据现场观察热泵全负荷工作的时间很长,冷却水泵、冷冻水泵整个工作过程都是全负荷工作。曾经见过一些设计院的计算书,都是按照0.75~0.8来选取需用系数。问题是:热泵的功率都比较大(150~400kw),这么大的负荷,如果按照0.8来选取需用系数势必会造成所选的变压器负荷持续率过高甚至造成变压器过负荷的情况。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ymwenfeng
    ymwenfeng 沙发
    期待高手的出现,哈哈,建议查查数据手册,上面系数都有的
    2010-09-19 16:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • king5143
    king5143 板凳
    难道大家平时做设计的时候没有这样的经历吗?需用系数是根据类型差不多的机房来估计的,但是同类的机房在设计的时候也有不同之处。所以完全按照设计手册上给出的数值计算的话,恐怕会出问题的。
    2010-09-19 15:17:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电中计量,保护电器选择

6KV电源供电,设备工作容量2014KW,变压器选用两台S11-MB-1000 6/0.69KV dyn11变压器,这两台变压器的负荷率均为75%请问1:变压器高压侧的电压互感器,电流互感器,断路器,跌落开关怎么选 2:变压器低压侧的电压互感器,电流互感器,断路器,集装母线怎么选

回帖成功

经验值 +10