土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电中计量,保护电器选择

配电中计量,保护电器选择

发布于:2010-09-17 10:07:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KV电源供电,设备工作容量2014KW,变压器选用两台S11-MB-1000 6/0.69KV dyn11变压器,这两台变压器的负荷率均为75%
请问1:变压器高压侧的电压互感器,电流互感器,断路器,跌落开关怎么选
2:变压器低压侧的电压互感器,电流互感器,断路器,集装母线怎么选

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wihh051209-01
    wihh051209-01 沙发
    按变压器容量选1000/6/1.732=96A可选用100A或150A的电流互感器。
    该工程点的短路电流是多少呢?
    然后通过短路电流效所选的电流互感器(例如最终选择了150A电流互感器)是否满足动热稳定的要求,互感器样本中都标有动热稳定的值,若所选互感器150A不能满足要求,可适当加大互感器选用200A.
    2010-09-21 21:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • chenprocess
    chenprocess 板凳
    哪位高手对电流互感器和电压互感器有比较准确又比较简便的选型方法,指点一下吧,不胜感激
    2010-09-21 20:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双电源和双回路

双回路供电指负载有两条回路供电,两条回路互为备用,但供电电源可以是一个也可以是多个。双电源供电,指有两个电源供电。有哪位朋友有确切的实例表示双回路,双电源,双回路AND双电源吗?

回帖成功