冷水机组+锅炉系统,采用膨胀水箱定压方式,接的是自来水。现在甲方要求锅炉热水采用软化水补水形式,请问应该怎么设置呢
我查了下2009版技术措施P166页,膨胀水箱仅作为定压,而补水是另外采用的一个系统(包括补水箱,软化水设备,和补水泵等)。
能不能把软化水设备的出口直接接到膨胀水箱里,让膨胀水箱作为定压、补水一体的功能,节省了补水泵的投资,不知道这样行不行呢?
待高人指点

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • luving
    luving 沙发
    当然没问题
    你这样装要求软化水箱高于膨胀水箱。但是要注意大量缺水时你用膨胀水箱上那个小管需要多长时间?对于常压来说,补水泵好像意义不是很大,软化水箱高点什么都有了!

    [ 本帖最后由 luving 于 2010-10-19 14:06 编辑 ]
    2010-10-19 14:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • bbb-614179666
    bbb-614179666 板凳
    水软化后直接入膨胀箱定压即可