地下车库配电房通风排烟

发布于:2010-09-16 22:02:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位:
大家谈谈平时地下车库配电房通风排烟怎么做的,怎样考虑配电房气体灭火后的排风的?拿出来晾晾。
我看到通常有以下几种做法:
1、设壁式轴流风机排风排烟,并在墙1/3高处设70度防火风口进风。感觉有点问题,请大家指正!
2、设支风管加70度防火阀直接排风。但温度超70度后排烟怎么办,大家帮着议论议论!是不是配电房有气体灭火,里面一般无人员停留,不需排烟,只需排风散热。灾时,只是在气体灭火后,由设在房间下部的排风口直接将灭火降温后的烟气排掉。
3、设支风管不加任何阀门排风排烟。但风管穿墙应设70度防火阀呀!
4、设独立的排风排烟、进风井,做成独立系统。应该每问题,但这种配电房太少了!


盼大家指点迷津!尤其是第2条我的理解是否正确,如不正确,又怎么解释许多图纸在配电房支风管上加70度阀呢?另外配电房排风同时补风怎么办?因为配电房的门可都是防火门呐。

请大家晾出最好的做法!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • bxsjb
    bxsjb 沙发
    大家首先要理解什么叫通风排烟,还有就是在什么情况下才做通风排烟,个人认为配电房是不需要排烟的,但是配电房一定需要排风,一般的配电房温度都较高,达到40℃都是常事,所以我建议大家还是讨论下怎么排风!
    2010-10-20 12:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • cclzj2008
    cclzj2008 板凳
    归纳一下看这样做行不行?
    设置排风和补风管道,其中排风管布置下排风口。火灾时关闭电动防火阀停止排风跟补风系统,火灾结束再次运行排除有害气体。
    2010-10-16 09:58:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多