土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 1.关于内走道排烟的一些请教。

1.关于内走道排烟的一些请教。

发布于:2010-09-16 09:42:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟在做内走道排烟时遇到的几个疑惑,恳请大家帮忙解答一下:
1、当内走道满足自然排烟时,可开启外窗面积大于走道排烟面积的0.02.这里面的走道排烟面积怎么计算?是否为规范中的走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和?
2、当走道机械排烟时,划分防烟分区,防烟分区面积怎么算?为设固定窗房间面积和走道面积之和 吗?还是按建规P339中解释的防烟分区面积=内走道面积+房间面积(不设防火门)?高规对此没有解释。
3、如果内走道设机械排烟,防烟分区面积小于500,一层就是一个防烟分区,那么选择风机时候是否按照最大防烟分区面积*120?(按照规范整个楼只发生一次火灾,不满足两层同时发生火灾)

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xiao87745
    xiao87745 沙发
    问题提得很好,版主也回答的不错,学习了!呵呵
    2010-11-04 19:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • star-cluster
    star-cluster 板凳
    好帖子,学到了很多,感谢
    2010-09-26 14:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手上路:排烟的疑问???

补风是不是说平时补风(送风)而着火时排烟?补风也就是防烟,这样理解不知道正确否?请高手们解疑答惑...[ 本帖最后由 tcw2010 于 2010-9-16 10:02 编辑 ]