土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 师傅不在线,教高手指教(菜鸟常碰到的水泵选型问题)

师傅不在线,教高手指教(菜鸟常碰到的水泵选型问题)

发布于:2006-01-05 21:11:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有个方案中,我核过了,主机流量只有42M3/H,管路扬程约为25M,但有一个方案水泵流量竟然选92M3/H扬程为27M,您们说流量这么大会出现什么问题呢?我记得设计应该按照主机流量来决定水泵流量的,这个他可能是按照末端水量来选择的.问设计师他说手头没资料,凯泉的只有这款合适了,我狂晕.. 大家给我评论一下.高手说说标准答案,也请师傅雪域冰川看到后发表权威意见.扣谢.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 07704088
    07704088 沙发
    是一台主机配一用一备的
    2006-01-07 20:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    同意楼上的说法.
    2006-01-06 16:16:06

    回复 举报
    赞同0