关于电抗及电晕临界电压的问题,【求助】

发布于:2010-09-16 20:00:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、根据导线电抗公式:
x=2πf[4.6*lg(Dm/r)+ μr/2]
得到了分裂导线的单位电抗公式:
x=0.1445lg(Dm/req) +0.0157/n
其中0.0157除以n是怎么得到的啊?看不明白啊
二、根据电晕临界电压的求解公式,似乎临界电压应该随着导线直径的增加而减低才对啊,怎么会增大呢?
临界电压求解公式:
Ucr=49.3*m1*m2*r*δ*lg(Dm/r)
几何平均距离Dm应该不会随着r的变化而变化吧?
迷糊中,望各位能帮忙解释下,谢谢了。

[ 本帖最后由 wangsong8657 于 2010-9-16 20:02 编辑 ]
  • wangsong8657
    wangsong8657 沙发
    先谢过啦……
    2010-09-17 18:50:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 610 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:10KV /400V 1600KVA 低压侧电压随电流上升逐步降低?

前段时间调试一台380V 160KW 电机,工厂描述变压器容量为1600KVA。 变压器到电机距离约220m, 采用240平方 铝线多股电缆(架空)+ 15米 150 平方铝线多股电缆。 其他设备暂时不用,软起动器起动电机: 问题:起动电流上升到400A时,电压开始拉低 ,电流上升电压逐渐降低,电流到840A,电压拉低到只有260V。(起动柜处电压表) 电机速度无法提升。 3相再并联240平方铝线多股电缆,同上述现象类似,电流800A开始,电压开始降低,到1100A时,电压拉低至300V。