发布于:2010-09-16 15:37:16
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
前段时间调试一台380V 160KW 电机,工厂描述变压器容量为1600KVA。
变压器到电机距离约220m, 采用240平方 铝线多股电缆(架空)+ 15米 150 平方铝线多股电缆。
其他设备暂时不用,软起动器起动电机:
问题:起动电流上升到400A时,电压开始拉低 ,电流上升电压逐渐降低,电流到840A,电压拉低到只有260V。(起动柜处电压表) 电机速度无法提升。
3相再并联240平方铝线多股电缆,同上述现象类似,电流800A开始,电压开始降低,到1100A时,电压拉低至300V。
疑惑:1600KVA的电压器启动160Kw电机容量足够,240平方铝线多股电缆也够。启动中电压拉低一点正常,为何会这么低?
[
本帖最后由 ztbryj 于 2010-9-16 15:38 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句可是已经是480平方铝线了!不可能设备都靠近变压器啊。我的疑问也就在此处。
自己没去看变压器容量,会不会偷料或根本没有1600KVA?
回复 举报
回复 举报