土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于KYN28所用变的问题

关于KYN28所用变的问题

发布于:2010-09-15 22:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
所用变30KVA干式变压器,直接用带熔断器的隔离手车合闸是否安全,如果可有的话,用多大的熔断器。手车上的闭锁电磁铁一般和什么配合,请各位老师指点。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wx990303
    wx990303 沙发
    手车上的闭锁电磁铁一般和带电显示联锁
    2010-09-16 09:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • yyf30
    yyf30 板凳
    直接用带熔断器的隔离手车合闸可以,我们400KVA的都是
    2010-09-16 08:59:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民用电问题

有一民用站,200KVA油变,出线开关一台400A,出一两路线,然后在室外铁塔上分两路,往两个方向走,现在出现一个问题:在配电柜下用数字电笔量,N线12V,火线220V,用钳表量电流:A相165A,B相200A,C相142A,然后到室外铁塔上用电笔量:N线110V,电流没什么变化,再往后各家各户零线用电笔量都有110V ,火零之间都是220V,最不解的是在变压器处的工作接地线上量电流有38A,下面的接地园钢都发热,