发布于:2010-09-15 17:12:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一民用站,200KVA油变,出线开关一台400A,出一两路线,然后在室外铁塔上分两路,往两个方向走,现在出现一个问题:在配电柜下用数字电笔量,N线12V,火线220V,用钳表量电流:A相165A,B相200A,C相142A,然后到室外铁塔上用电笔量:N线110V,电流没什么变化,再往后各家各户零线用电笔量都有110V ,火零之间都是220V,
最不解的是在变压器处的工作接地线上量电流有38A,下面的接地园钢都发热,
不知是漏电还是零线有虚接,要怎么查?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • scm888
    scm888 沙发
    你只要看本质,电压数值根本准不准,不是问题所在
    2010-09-16 13:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    部分用户零线断线或虚接..
    2010-09-16 13:26:16

    回复 举报
    赞同0