土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于大管径流速选取的讨论

关于大管径流速选取的讨论

发布于:2006-01-04 15:27:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
给排水手册上规定:
DN250以上,水泵出口流速取1~2m/s。
现在遇到一个大管径的问题,流量5400t/h:
如果取800管径,流速2.98m/s,比摩阻:100pa/m。流速显然不满足规定要求,可是比摩阻小于200pa/m,个人认为比较经济,没有必要选取更大的管径。
这样做违反规范吗?有什么不妥之处,望各位赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nelsoncheung
    nelsoncheung 沙发
    800的管径,流速3米并不为过
    一直觉得手册上的比摩阻太保守了,实际不止一个工程选出来的泵扬程过高,最终还得靠关阀门调
    k可以取0.15mm
    2006-01-08 11:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • 80教育
    80教育 板凳
    流速过大!
    2006-01-05 09:59:05

    回复 举报
    赞同0