土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在变电所里,为何电压两端母线设母联了,高压还要设母联呢?感谢

在变电所里,为何电压两端母线设母联了,高压还要设母联呢?感谢

发布于:2010-09-15 15:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在变电所里,为何电压两端母线设母联了,高压还要设母联呢?感谢
  • s9
    s9 沙发
    1、对一般民用建筑,2台变压器互备一二级负荷, 如两路电源同时工作,高压不设联络是可以的。
    2、很多地区的电力部门10KV两路供电是1用1备,即正常时1路工作,另1路不允许投入,无论何种情况,高压只能1路供电,则高压也需要联络。
    3、当某些重要建筑,一二级负荷占单台变压器容量很大,这种情况下,1路失电时,一台变压器显然不能长时间带所有应保证负荷,高压必须设置联络。(不设联络,则要求2台变压器负载率分列运行时负载率很低,不经济)
    4、请注意《措施》2009版中的2.7.1及2.7.2条对用户负荷等级及设备负荷等级做了区分;其3.2.1.2条也列举了几种高压接线方式。等级高的建筑,适用于高低压均设置母联是有好处的。前提是电力局高可靠费可能要按2台变压器容量收取。
    2010-09-15 16:24:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

IT系统加装RCD问题 大家探讨

王厚余《建筑电气装置500问》第9.1回答中: IT系统没有必要在发生第一次接地故障时就切断电源。因为IT系统在电源端不做系统接地,或经高阻抗接地。当系统内发生第一次接地故障时故障电流没有直接返回电源的通路,只能通过另外两个非故障相导体对地的电容返回电源。由于容抗甚大,电容电流甚小。不引发电击危险,只报警而不需切断电源,可维持供电的不间断,保证重要设备的连续供电。只在发生第二次接地故障转变成相间短路时才切断电源。第9.7回答中:在IT系统内应采用下列保护电器来防电击:(1)绝缘监测器:它装设在回路相线与地之间,用以监测第一次接地故障,当电气装置的绝缘水平降至整定值以下时它即动作于发出信号。(2)过电流防护电器:用以在发生第二次接地故障时按TN系统切断电源。(3)RCD:用以在发生第二次接地故障时按TT或TN系统切断电源。

回帖成功

经验值 +10