土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IT系统加装RCD问题 大家探讨

IT系统加装RCD问题 大家探讨

发布于:2010-09-15 13:41:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
王厚余《建筑电气装置500问》第9.1回答中: IT系统没有必要在发生第一次接地故障时就切断电源。因为IT系统在电源端不做系统接地,或经高阻抗接地。当系统内发生第一次接地故障时故障电流没有直接返回电源的通路,只能通过另外两个非故障相导体对地的电容返回电源。由于容抗甚大,电容电流甚小。不引发电击危险,只报警而不需切断电源,可维持供电的不间断,保证重要设备的连续供电。只在发生第二次接地故障转变成相间短路时才切断电源。第9.7回答中:在IT系统内应采用下列保护电器来防电击:(1)绝缘监测器:它装设在回路相线与地之间,用以监测第一次接地故障,当电气装置的绝缘水平降至整定值以下时它即动作于发出信号。(2)过电流防护电器:用以在发生第二次接地故障时按TN系统切断电源。(3)RCD:用以在发生第二次接地故障时按TT或TN系统切断电源。
问题1、RCD装设在线路首端,会起到作用吗?(摘录上述--“当系统内发生第一次接地故障时故障电流没有直接返回电源的通路,只能通过另外两个非故障相导体对地的电容返回电源”)
问题2、(“RCD:用以在发生第二次接地故障时按TT或TN系统切断电源”。) 不考虑短路及过载,RCD在这种情况下会动作吗?。

自认为IT系统无需装设漏电保护器,请大家探讨

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    第二次接地故障时用断路器就可以了,不必用RCD
    2010-09-15 19:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    RCD:用以在发生第二次接地故障时按TT或TN系统切断电源

    当断路器或熔断器的保护灵敏度不够时就要用RCD.
    2010-09-15 14:04:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压柜内母排的布置,求助!

关于低压柜内母排的问题,来此求助,多谢高手释疑。1。TN-S系统,低压柜内的母排是怎么布置的,是不是5根铜排都在母线室?2.如果不是,pe母排和n排怎么从一面柜子连接到另一面柜子?3.还有就是pe铜排和N排是不是都引自变压器低压侧中性点接地的接地极?4.1000kva的变压器低压出线,我选了TMY-3(125x10)+2(80x8),可否?

回帖成功

经验值 +10