土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 寻求一种信号继电器

寻求一种信号继电器

发布于:2006-01-03 21:42:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
机械保持和手动复归的信号继电器。

要求:
1.动作后通过机械闭锁保持状态;
2.只能通过手动才能复归;
3.板前安装和嵌入式安装均可;
4.个头小点儿,不能超过130mm吧。

哪位给推荐个符合要求的型号?

多谢哦

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf730705
    zjf730705 沙发
    告诉你个办法,DX30 11都可以 ,买回来自制外壳,把底座和外壳都去掉.在里面接线!
    2007-12-28 10:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • jsyzzfb
    jsyzzfb 板凳
    DX-17 系列信号继电器
    1 概述
    1.1 用途
    本系列产品使用于电力系统二次回路的继电保护线路中作为指示信号用 为一次掉

    1.2 型号及含义
    继电器的型号及其代表的意义如下
    2 结构特点及工作原理
    产品结构形式为A11K A11P A11H A11K 其外形尺寸 安装开孔尺寸见附图
    端子接线图见图1
    图1 端子接线图
    3 主要技术数据
    3.1 额定值
    a. 直流电压额定值 220 110 48 24 12V
    b. 直流电流额定值 0.01 0.015 0.02 0.025 0.04 0.05 0.075 0.08 0.1
    0.15 0.2 0.25 0.5 0.75 1 2 4A
    3.2 详细规格参数见表1
    表1
    额定电压(V) 额定电流(A) 触点形式及数量 备注
    220
    110
    48
    24
    12
    0.01 0.015 0.02
    0.025 0.04 0.05
    0.075 0.08 0.1
    0.15 0.2 0.25
    0.5 0.75 1
    2 4
    2 4
    4-2 副保持触点
    1 副瞬动触点
    3-3 副保持触点
    5-2 副保持触点
    2 副瞬动触点
    6-3 副保持触点
    1 副瞬动触点
    具有信号指示机械保持
    手动复归 一次掉牌
    3.3 动作值
    电压型继电器的动作电压应不大于70%额定电压
    电流型继电器的动作电流应不大于90%额定电压
    3.4 返回值
    继电器的返回值应不小于额定值的2%
    3.5 信号显示时间
    当施加1.1 倍额定值 历时0.025s 时 触点应可靠接通
    3.6 功率消耗
    a. 电压型继电器在额定电压下 其工作线圈功率消耗不大于3W
    b. 电流型继电器在额定电流下 其工作线圈功率消耗应不大于0.3W
    4 使用与维护
    4.1 本继电器在使用安装时 其安装位置偏离其安装垂直面的任一方向不得大于5
    4.2 产品 的验收步骤
    a. 检查产品的外观是否损坏
    b. 检查继电器的动作值 返回值是否符合技术要求
    4.3 该产品通常情况下不需维护 但一年应检查一下是否掉牌灵活 工作电压线圈是否
    断线
    2006-09-28 08:41:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电器问题

求教大家一下,有没有一种继电器断电后还能保持3秒钟?触点电流最好能有10A.

回帖成功

经验值 +10