土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蒸发器钢管冻裂

蒸发器钢管冻裂

发布于:2006-01-03 15:15:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一台约克90年代的氨螺杆式冷水机组,因操作人员失职造成蒸发器钢管冻裂。请问是否有什么好的方法将冻坏的钢管抽出,请大家帮帮忙,不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lbchuan
    lbchuan 沙发
    先检查具体冻坏的是那几根,如果冻坏的不多,可用机床加工带锥度的管堵,在两端封死,一般蒸发器都有设计余量。如果数量较多,先用合适电钻从两端将钢管钻下来,注意不要破坏管板。将管子抽出后更换。
    2006-01-11 09:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • 变风量顾问

    呵呵,约可售后维修!
    2006-01-03 17:21:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

镀锌管冷却器的焊接工艺?请教!管径20,壁厚1mm

镀锌管冷却器的焊接工艺?请教!管径20,壁厚1mm

回帖成功

经验值 +10