风级盘管为什么不热?
风级盘管为什么不热?
有一栋6层的居民楼采用风级盘管采暖,每单元立管采用同程式(供水双管),其他用户正常,但有两家一层的用户始终不热。经检查:立管顶端排汽阀正常;用户家盘管分别关闭供回水阀门,出水也正常,这说明盘管未堵;供水总管末端也检查过,没有堵塞。而用户家供水管热,回水管不热。问题何在?如何解决?
请教各位!
发布于
2006-01-03 12:59:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
njzxh
供水热,回水冷,有两个原因,一个是水没进入盘管,一个是进入盘管的水量太小.
水没进入盘管的原因有二:水阻气阻而已;解决办法,1\盘管放气,2\检查盘管阀门3\拆开回水管上的软管直接放水4\检查这两户的总管阀门过滤器.
进入盘管的水量小的原因有三:水阻气阻水力失调,水力失调的可能性小,还是水阻气阻的可能性大.
2006-01-03 22:48:03
来自 PC
评论
举报
songjinxia109
请检查风机盘管的过滤器是否有堵塞
再把其他楼层的阀门关小一点试试看.
是否扬程不足?
2006-01-03 15:09:03