土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风级盘管为什么不热?
有一栋6层的居民楼采用风级盘管采暖,每单元立管采用同程式(供水双管),其他用户正常,但有两家一层的用户始终不热。经检查:立管顶端排汽阀正常;用户家盘管分别关闭供回水阀门,出水也正常,这说明盘管未堵;供水总管末端也检查过,没有堵塞。而用户家供水管热,回水管不热。问题何在?如何解决?
请教各位!

全部回答(3 )

  • njzxh
    供水热,回水冷,有两个原因,一个是水没进入盘管,一个是进入盘管的水量太小.
    水没进入盘管的原因有二:水阻气阻而已;解决办法,1\盘管放气,2\检查盘管阀门3\拆开回水管上的软管直接放水4\检查这两户的总管阀门过滤器.
    进入盘管的水量小的原因有三:水阻气阻水力失调,水力失调的可能性小,还是水阻气阻的可能性大.
    2006-01-03 22:48:03 来自 PC 评论 举报
  • songjinxia109
    请检查风机盘管的过滤器是否有堵塞
    再把其他楼层的阀门关小一点试试看.
    是否扬程不足?
    2006-01-03 15:09:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10