新手,参照之前的预可研报告时发现一些疑问
水轮发电机组
台数: 2台
额定功率: 44MW
额定电压: 10.5kV
额定电流: 2846A
额定频率: 50Hz
额定功率因数: 0.85

选用的主变:
型号: SSP10-52000/220
台数: 2台
额定容量: 52MVA
额定电压变比: 242±2×2.5%kV/10.5kV
联接组标号: YN,d11
短路阻抗: 12%
我在手册上找了半天也没找到容量是52MVA的变压器,上网查的资料说我国主变压器是按R10系列(10开10次方),既1.25倍的关系递增,算起来也没有52MVA的是我查漏了还是可以不用规定的这些容量的?
要是哪位前辈能把31.5MVA以上变压器容量比较全的贴出来就更好了:D

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhdtc
    hhdtc 沙发
    谢谢:victory:
    2010-09-15 09:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • yangerlang
    yangerlang 板凳
    GBT 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求