土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器三只穿铜排的方向不同

电流互感器三只穿铜排的方向不同

发布于:2010-09-14 15:25:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天看到个GGD柜,检验已经验过的。
三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。
这种接法从来没看过。
想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)

全部回复(92 )

只看楼主 我来说两句
  • jxhpkj
    jxhpkj 沙发
    三个互感器的方向最好相同,就算是把C相的二次反接也不好
    2012-04-27 14:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • lujhn
    lujhn 板凳
    一次反向,二次也反向
    2012-04-17 16:34:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器动画

回帖成功

经验值 +10