你好 请教一下 也是关于接地刀的事情:我的方案是 高压进线 柜一台 ,只有PT 无断路器,下进线,出线柜两台,XGN66的柜型,出线柜上隔离是GN30, 断路器是VS1 ,下接地刀是JN15,请问我上隔离不应该带刀吧,供电局给我们提供的图纸GN30带刀
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
liuss369
沙发
学习了,很好
2010-11-30 19:09:30
赞同0
-
jxxfcdg111
板凳
可以这么说:你的电容器压根就没有投入过运行!
2010-11-24 16:14:24
赞同0
加载更多回复 举报
200KVA的变压器1个月只用了1306有功电度,绝大部分时间处于空载各轻载.
这种情况下,你的控制器是不会投入电容器的.
无功电度3199.0,平均每天100,每小时4,基本相当于1台高损耗变压器的空载无功损耗了.
如你这种情况,应在变压器低压侧定补1台4KVAR容量的电容器.