土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教农村电网供电罚款问题。

请教农村电网供电罚款问题。

发布于:2010-09-14 15:43:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用电类型:一般工商业 1-10KV
变压器:200KVA 10KV/400V
目前供电公司规定功率因数(力率标准)是0.9;我单位已经安装0.4KV的低压无功补偿柜(120Kvar),可为什么供电部门监测“实际力率0.31”呢。难道供电公司还计量高压无功吗?把变压器的损耗算进去了呀。
是不是要提供10KV的高压无功补偿,把电力变压器的自身损耗算补偿上吗?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • liuss369
    liuss369 沙发
    学习了,很好
    2010-11-30 19:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • jxxfcdg111
    jxxfcdg111 板凳
    可以这么说:你的电容器压根就没有投入过运行!
    200KVA的变压器1个月只用了1306有功电度,绝大部分时间处于空载各轻载.
    这种情况下,你的控制器是不会投入电容器的.
    无功电度3199.0,平均每天100,每小时4,基本相当于1台高损耗变压器的空载无功损耗了.
    如你这种情况,应在变压器低压侧定补1台4KVAR容量的电容器.
    2010-11-24 16:14:24