0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
室外道路照明系统到底该采用TN-S还是TT?最近做了个厂区道理照明,采用的是TN-S系统配电,但是审图的高工说是在室外道路照明要用TT系统。说是TN-S系统在室外路灯照明系统中不是很安全。回来后,我差了点资料总结了几条关于TN-S和TT系统各自的优缺点,看看到底谁更适合于室外路灯照明配电系统TN-S:对于室外道路照明,线路过长,线路敷设中容易出线断PE线的情况,一旦发生漏电故障,不能使断路器切断故障电流,也可能造成触电危险。TT:每个路灯都就近接地,当路灯的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有就近接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是TT系统的漏电流比较小低压断路器或熔断器不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。所以TT系统每条回路出线宜装设漏电保护,不过在室外的恶劣条件下,漏电断路器可能会误动作。 并且TT 系统收费工时、费料。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
mrlqt
沙发
2006-06-10 16:53:10
赞同0
-
godbb
板凳
电炉会没有配谐波处理装置,真行,怎么送电的?
2006-06-10 10:12:10
赞同0
加载更多对于厂用的1000KVA的变压器器在根据你的负荷及补偿前后的功率因数才能确定你的补偿量。请把参数提供的全面些。现在做补偿的最差也要做到自动投切好一些的做成动态投切的。所以如果选用补偿合适不用担心由于负荷的变化而产生无功损耗的问题。
对于电弧炉用的1250KVA的变压器带1000KW的炉,如果没有加补偿,那么您的变压器损耗是很大的。现在钢厂用的电弧炉多回的TCR+FC进行补偿,但是对于小厂来说成本太高了。可以用TSC来代替,同时加装滤波设备,以保障系统的正常运行。
回复 举报
回复 举报