土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 宿舍的消防用水流量的问题

宿舍的消防用水流量的问题

发布于:2006-01-01 14:07:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在工作中经常遇到对宿舍消防的设计,但室内外消防用水流量在《建规》中没有宿舍这一项,用(其它民用建筑)好像又不是很对,望大家赐教。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 078203931
    078203931 沙发
    好的.
    2006-01-04 08:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳

    宿舍应该按照8.4.1第五条,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑 执行
    13楼说的宿舍不满足此条,故不是必须要设
    但也没有满足8.4.2的可不设的条件
    所以说是可设可不设,如果考虑安全设的话,按表8.5.2考虑归在商店、病房楼、教学楼一类较为接近(这是我的看法),此处你可以和表中其它项比较一下,按照5001~10000立方之间的体积选用。
    至于新规范出来后的选用,你可以看看新版的报批稿
    2006-01-04 00:10:04