土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 双阀双出口消火栓规范没有规定使用方法

双阀双出口消火栓规范没有规定使用方法

发布于:2006-01-01 00:07:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
双阀双出口消火栓规范没有规定使用方法,一般在什么时候可以用?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wwahrb
    wwahrb 沙发
    规范中出现双阀双出口消火栓,实际上是无法设置或者设置单口消火栓很困难的条件下的一种补救措施。
    新高规对该项有了更具体的说明,7.4.2条:以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
    1、18及18层以下的单元式住宅(新增)。
    2、18及18层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650平方米的塔式住宅。
    条文中也说到,普通塔式住宅楼和单元式住宅楼都存在同样的问题——设置消火栓立管位置(电梯和楼梯间的小厅处)布置两条立管有困难。在满足消火栓室内消防用水量和每根消火栓竖管最小流量10L/S的情况下,只能用双口消火栓来解决。
    2008-11-16 12:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • gdslrq220
    gdslrq220 板凳
    但必须采用双阀双出口型消火栓。管径我一般用DN80, 65
    的不够吧。 要是双口齐用的时候。
    2008-11-15 11:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式自动喷淋系统是否能与喷雾系统合用加压泵?

湿式自动喷淋系统是否能与喷雾系统合用加压泵?

回帖成功

经验值 +10