土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的N相接地问题

变压器的N相接地问题

发布于:2005-12-31 17:15:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~
但因施工现场好多电源为N接地的~
如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//
  • tzd007
    tzd007 沙发
    你所说N极不接地为IT系统,主要为降低人触电时通过的电流,减小单相接地时的火花,矿井及工地使用较多。如N极接地应装设漏电保护器,如为TN 系统,N线不能再进行接地,防止漏电保护器误动或拒动。低压系统确定后不宜变动
    2006-01-05 15:03:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工变压器其低压侧N的接地问题~

施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~但因施工现场好多电源为N接地的~如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//

回帖成功

经验值 +10