土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 离心泵为何抽不上水,急急

离心泵为何抽不上水,急急

发布于:2005-12-31 12:56:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在在筹建一个游乐园,园内有一个景观大瀑布,由3台清水离心泵从人工湖提升水至高处,现在快开园了,可离心泵提不上水,找了好久都找不到原因,请大家帮帮忙,想想到底是什么原因?
现状是: 离心泵参数:S350-16 Q=972-1260-1440m3/h H=20-16-13.4m N=75KN 吸程:4.5m
人工湖水面标高2.70 泵体轴心高度4.70 吸水管总长15m,其中有2个90°PE弯头,1个闸阀
离心泵由真空泵引水,由真空管道上的压力表可看出,水已引进吸水管和泵体和出水闸阀前管段,这时启动主泵,可主泵高压区的压力表马上就降到0,这就说明水泵的吸程不够,可我经过计算,2米的高差除掉水头损失和气蚀余量应该可以吸上水了,我问了几个前辈他们说也应该可以,那到底是哪出了问题,真是百思不解.
附:全部管材为PE管,进水管DN500,出水管DN400,水泵扬程没问题

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hny1999
    hny1999 沙发
    本人碰到一个特郁闷的事例:
    竟然买错泵,而且还是装上去才懂,姥姥的,把我打死都难以置信,竟然装上去才懂泵反了,哪位高人可以告诉我会这样吗,如果说电机转向反了,换接线可以改变了,可是水泵转向都反了,真是见鬼了,水泵转向反了————能装上去吗!!!!————前提,进出水管已安装好!!!!
    哪位高人能指点已灵魂出窍的我!!!
    奶奶的,不知道那个阶段的人捅出篓子,想也不想,就把责任推过来,竟然说我写错了!
    晕啊,现在的人别的不行,得了功劳,无耻的直接搂在自己怀里,虚伪的做作谦虚一番也全部收纳,只是苦了干活的人杨白劳;
    出了问题呢,张口就是大声说你错了,还马上指出来那那:第一点,错了,废你半天去找证据找依据,好了,没错是吗!第二点呢,第三呢,~~~~~~~反正多着呢,这点不错还有别的,难道你是圣人,即使你关关过关,千里走单骑,五关六将后,你也废了。
    他呢,没事,这样重重叠叠后,领导早不关心这个,而且在这周周转转过程中,领导估计早就下结论是你的错了——哪个领导会和你这么罗嗦的兜来兜去的?不可能的!
    顶多,顶多是某个领导会有些目光可怜的看着你————让你无地自容,干嘛不早点认罪,让领导跟着受累!!
    可怜我一没后路,二没后台,好在没有出错,几位前辈的理解都和我一样,否则我死无葬身之地了。
    想想也是自己窝囊,如果自己考多几个证,怕他个娘,老子就是错了也要和他吵,大不了走人!
    2009-09-04 16:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • goutong-niwota
    看看止回阀选用的是否合适?
    2006-02-21 18:18:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内供水管道需要作坡度么?

室内供水管道需要作坡度么?还是水平?如某12层住宅

回帖成功

经验值 +10