阅读下一篇
<建筑设计防火规范>为何不明确屋顶水箱设置高度?在多层民用建筑设计中,我们设置屋顶水箱时取其高度为7米,但<建筑设计防火规范>没有明确强制说要7米,于是人家建设方问你的设计依据是什么时,又无言以对.我只在<高层民用建筑设计防火规范>中才找到 "7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。"
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报