土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ <建筑设计防火规范>为何不明确屋顶水箱设置高度?

<建筑设计防火规范>为何不明确屋顶水箱设置高度?

发布于:2005-12-31 11:21:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在多层民用建筑设计中,我们设置屋顶水箱时取其高度为7米,但<建筑设计防火规范>没有明确强制说要7米,于是人家建设方问你的设计依据是什么时,又无言以对.我只在<高层民用建筑设计防火规范>中才找到 "7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。"

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • machao
    machao 沙发
    屋顶水箱设在屋顶最高处,只要顶层消火栓能出水就行.技术措施上有这一条.
    2006-01-02 21:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    多层没有设置高度要求,正如楼上所说,只要设在最高处就行了.
    2006-01-02 17:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多