0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
高压侧的一系列问题,新手求助!新手提问,各位高手请多指教。1.关于高压总进线短路器及各出线柜断路器,断路器过流保护的整定值是由谁来定的,是厂家根据变压器容量来定,还是电气设计人员?2.低压断路器三段保护整定的一般规律可以适用于高压断路器吗?比如过载长延时取0.4-1的In等。?3.我看到高压单线图上,高压总进线柜断路器额定电流选了630A的,极限开断能力为31.5ka,请问这两个参数是如何来选的?我的理解是额定电流按所带变压器总量算,极限开断能力值是不是只要大于线路的最大短路电流值就可以了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳再说明一点,3SB不是手动按钮,是继电器室门上的“储能开关”,这个开关一般是在操作“断路器推到工作位置”后,马上“手动”打开“储能开关”的。
S3、S2开关好象不是在这串联的(我们的开关柜中是没有的),因为这二个开关是断路器的位置开关,断路器在工作位置时,好象S3是被压住的(常闭是断开的),是不是这样,与开关柜生产厂家有关。
回复 举报