土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教KYN28储能回路?

请教KYN28储能回路?

发布于:2010-09-12 20:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
附上KYN28开关柜 二次储能回路图,请各位大侠看小弟是否理解正确:
按下按钮,电机储能,其中S2,S3是手车位置的辅助触点,在试验和工作位置闭合,电机储能后,红圈表示的位置开关触点闭合,显示已储能。
问题:
按该图所示,每次合闸需手动储能,由于没有引入开关位置辅助触点,不能实现在开关合闸、弹簧释能后重新储能,必须手动按下按钮才能够重新储能。
如要实现以上功能,该图应如何改动呢?
谢谢各位!

未命名.JPG

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    首先说明一下,红圈接点没有表示的符号,是不是你说的储能到位指示,好象不是,应该是合闸以后才闭合的合闸指示。

    再说明一点,3SB不是手动按钮,是继电器室门上的“储能开关”,这个开关一般是在操作“断路器推到工作位置”后,马上“手动”打开“储能开关”的。

    S3、S2开关好象不是在这串联的(我们的开关柜中是没有的),因为这二个开关是断路器的位置开关,断路器在工作位置时,好象S3是被压住的(常闭是断开的),是不是这样,与开关柜生产厂家有关。
    2010-09-12 21:50:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压侧的一系列问题,新手求助!

新手提问,各位高手请多指教。1.关于高压总进线短路器及各出线柜断路器,断路器过流保护的整定值是由谁来定的,是厂家根据变压器容量来定,还是电气设计人员?2.低压断路器三段保护整定的一般规律可以适用于高压断路器吗?比如过载长延时取0.4-1的In等。?3.我看到高压单线图上,高压总进线柜断路器额定电流选了630A的,极限开断能力为31.5ka,请问这两个参数是如何来选的?我的理解是额定电流按所带变压器总量算,极限开断能力值是不是只要大于线路的最大短路电流值就可以了。

回帖成功

经验值 +10