正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.69 万条内容 · 778 人订阅
阅读下一篇
这是一个宾馆三层的客房。这里有图和表,我是用的大金VRV2的,有什么地方还要改的请帮忙看看吧谢谢了!~在次感谢大家帮我看看。(一张是CAD图,一张是表。看表清楚点,房间面积没有算卫生间的面积。)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
定风量系统的调节方式分两大种:一种是调节通过表冷器的冷冻水流量.这种调节方法是分两种方式.1.使用三通调节通过表冷器的冷冻水流量 2.使用两通调节通过表冷器的冷冻水的流量. 这里又引出来一个概念,使用三通调节通过表冷器的冷冻时,供回水压差不变,也就是定流量水系统的由来.而使用两通的时候,供回水压差必然不通,因此有了变流量系统的出现,所以要在分集水器之间压差找平.
另外一种就是表冷器空气的旁通调节,这种方法又分两种小方式,一种是新回风先混合后,在根据负荷要求使适量的混合空气经过表冷器进行调节,其他的空气从表冷器旁未经调节直接进入室内.另外一种就是楼主所说的二次回风了,这种方法是让新风和部分一次回风混合后经过表冷器,而另外的一次回风未经调节直接进入室内.
这两大种调节方式的hd图也不相同,应该注意下.
回复 举报