土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位高手

请教各位高手

发布于:2005-12-30 15:28:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
螺杆式制冷机组共四台,一台机组的制冷量为200美国冷吨,请问配用四台冷却塔如何计算,请将计算步骤列出,不胜感激!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • realjeland
    realjeland 沙发

    冷却塔水流量要稍大于冷却水泵流量~~~
    2005-12-30 15:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    一台冷却塔的流量为:200*3024*1.3/1000/5=157M3/H.式中,乘以1.3是发热量,5是冷却塔供回水温差.
    2005-12-30 15:52:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多