用书名搜索了一下,没找到,重复了版主不要扣分呀。[ 本帖最后由 study321 于 2010-9-12 14:19 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(107 )
只看楼主 我来说两句-
qiqi125999
沙发
第一、确定你砼等待时间到底有多长,超过3小时基本确定断桩了,第二、如果灌注时间不长,导管能继续插入混凝土里面,可以考虑进行二次封底,但此处可能出现一部分夹层,具体要看你们封底的技术了,第三、如果实在不行断桩了,要么就是回填继续重新打,这要看地质情况能否施工了,或者就是在旁边打桩上部做一个承台......也就是设计变更,看你们项目经理了..............其实这里面还有很多文章的!你自己去看吧.....
2011-11-23 18:59:23
赞同0
-
zyjdj
板凳
如何是干孔可以二次灌注,但这种水下灌注桩二次灌注的话肯定是断桩,因孔中的泥浆已经沉淀在第一次灌注的桩头上面。