跪求!配电柜里来自两台变压器的零线能接一块吗!

发布于:2010-09-11 13:08:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
昨天接了一台工地用一级箱,内装四个400A的空开,空开带四个400A的漏电,没有总开关,我们把漏电零线并一块了,工地方进线来自两台变压器,分别是四根5芯电缆,这样来自两台变压器的四根零线能并到一块吗?并一块能出现什么问题!请教高手,不吝赐教,
传一张系统图 未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • szquan
    szquan 沙发
    1、作为工地一级配电箱,应该引入一个电源并加总开关。即使从同一变压器引入两路电源也是不规范的。
    2、单就本柜本级以下 使用功能来说没什么问题,但隐患多多。
    3、就本柜来说您把4根N线(包括PE线)并在一起是不规范的,即使是同一变压器来的两路电源。最起码的后果是上级漏电保护器会跳闸。

    [ 本帖最后由 szquan 于 2010-9-13 16:50 编辑 ]
    2010-09-13 16:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳

    此种情况漏电开关将会误跳闸
    2010-09-13 14:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器合环问题

2台10KV 1600KVA油变,接线组别,都相同。低压侧电流1台在60A左右,另一台在90左右时,低压侧直接合环(10KV侧不合),低压侧开关电流表的电流能达到1600多A,同时低压母排发生抖动声响。请问是什么原因?还有个问题是:过电压保护器放炮的疑问近期公司的过电压保护器接连放炮,都是变压器的。400KVA干变,线路较长。平时变压器的电流非常小,基本上是空载,高压侧0.1A左右,有时高些。也没有停送电操作,基本排除操作过电压的可能性。怎么会突然放炮呢?10KV系统,开关:真空断路器。