300MW发电机汇水管绝缘测试的问题

发布于:2005-12-30 05:29:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在通水300MW发电机汇水管绝缘测试过程中,用数字万用表测的数据和指针式万用表测的数据差别很大,感觉用数字万用表测的数据还和表笔正负有很大关系,用表笔正测汇水管对地可能合格,但用表笔负测汇水管对地可能不合格,我也知道可能和水的极化有关,但哪个数据是准确的呢?谢谢指点

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    这个我好象知道,涉及到数字表和指针式表的测试电阻原理。
    呵呵。不过时间太久了。估计楼主已经知道了吧,
    2009-02-07 19:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • xieyong09
    xieyong09 板凳
    请给我联系 或者把你的信箱告诉我 我也是搞火电的 多交流