土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于《110Kv变电站直流系统接线图》的看法

关于《110Kv变电站直流系统接线图》的看法

发布于:2005-12-29 21:00:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今日看到了一份《110Kv变电站直流系统接线图》图纸作者:马 推荐人:dian504省份:湖南文件大小:315k。本人长期从事直流系统的设计,明显看得出来,该图为原94年以前兴建的变电所所用的改造方案。从应用角度来看看,该方案目前可能与用户变工程还有一点关系,但在电网内,110KV变电所如采用该方案存在设计容量太大、备份过多、造价高的离奇等缺点,已不在设计典范中了。目前110KV变电所直流设备长期负荷约2.4A,如含通讯用设备,不过3A。所以大多数采用30A充电机+100Ah电池,形成一电一充的方案,安全系数远大于国标了。从无人职守变电站的需要来说,闪光回路也不存在了。该方案不应推荐。
随后我准备上传一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案图,其中220KV与500KV为国家典设,如板主不同意我就不发了。
本人设计直流系统应用以达1000余套,仍感要不断学习,希望能与大家交流。
关于110KV变电所直流容量可见江苏电力设计院的《35KV-110KV所典型设计》

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • detoue
    detoue 沙发
    切中要害,顶!:time:
    2009-07-09 11:31:09

    回复 举报
    赞同0
  • dudi49
    dudi49 板凳
    现在浙江110kV变电站都是200Ah~300Ah。
    ~~~~
    有钱~~~
    2008-05-23 17:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家一个关于配电中零线与地线的问题

一个配电室内的零排与地排虽然分开但零排未加绝缘子,这样零线与地线就相当于连在一起了,于是在下一级的配电箱柜中的零线与地线也就连在一起了,它们之间的绝缘电阻便为0了,请问一下是否可以(我认为不可以),如果有精通者的话请把这方面的都说一下,不胜感激!!

回帖成功