土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个关于配电中零线与地线的问题

请教大家一个关于配电中零线与地线的问题

发布于:2005-12-29 20:30:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个配电室内的零排与地排虽然分开但零排未加绝缘子,这样零线与地线就相当于连在一起了,于是在下一级的配电箱柜中的零线与地线也就连在一起了,它们之间的绝缘电阻便为0了,请问一下是否可以(我认为不可以),如果有精通者的话请把这方面的都说一下,不胜感激!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwench
    liuwench 沙发
    好好看TN的几种形式
    2005-12-31 10:46:31

    回复 举报
    赞同0
  • jian_nor5201212
    PE和N本来就是从变压器中性点直接分出来的,如果你不用绝缘子分开,相当于是TN-C系统中有两条PEN线。如果用了绝缘子分开了就相当于TN-S系统了,没有什么可以不可以的,关键是看你想设计成什么接线系统了。
    2005-12-31 09:54:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助!

请问谁有<安规>(电力线路部分)啊?马上要考试了,我没有,大家帮我,哪儿可以下载啊?要新安规!谢谢大家了!

回帖成功

经验值 +10