体积小于5000的展厅需不需要设消火栓?

发布于:2005-12-29 15:02:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,底层700平米,近一半面积局部挑空7.6米,二层仅有350平左右做办公,仅在一层有卫生间。需不需要设消火栓?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pass2006
    pass2006 沙发
    不设室内消火栓系统,违反建规哪一条了?
    这末难为情,就不设!
    2006-01-01 13:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳

    搂主说得很对,现在这个问题就是这样尴尬,说得再严格一点就是一层的也要加泵房,因为我说过的设计的依据应该是自来水公司提供的保证压力,自来水公司一般只会给你出具保证0.15MPa的压力,因为这个压力保证是国家对自来水公司的要求,但是这个压力保证不了一楼的10米充实水柱,所以严格来说一层也要加泵房,那么如果是一路水源,还要加消防水池,是不是很尴尬呀?
    甲方很少知道这一点,所以你做设计就很为难,做了,甲方会认为你拿他的前不当钱,不设,真的审查较起真来,你是无法自圆其说的,你能说你感觉一层不该做泵房和水池吗?
    哈哈,难怪现在生产消防泵的厂家如雨后春笋,好在现在没有要求普通住宅要求消火栓系统,不然的话,泵厂可能会比现在菜市场还多呢
    2006-01-01 13:29:01