消防电梯前室消火栓不列入同层数量?

发布于:2005-12-29 14:44:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天受教育了,做一个初设评审的时候,所谓的评审给排水专业说消防电梯前室消火栓不列入同层数量,我查了半天,也没有查到,莫非03技术措施错了?大家给我开开窍

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xxhsy
    xxhsy 沙发
    按照<低规>条文解释,不应计入。
    先不讨论其合理否,既然规范有要求,为什么不按规范来呢?
    如果有异议,可以发文给规范编制组,但在没有答复前应该按照规范执行。
    技术措施只是参考,不能逾越规范。如有矛盾应按规范执行。
    2006-06-15 22:10:15

    回复 举报
    赞同0
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    应该计入,不管有没有防火门,毕竟防火门火灾时只关闭没有发生火灾的一侧,前室的消火栓完全可以用于火灾扑救。
    2006-06-15 16:41:15

    回复 举报
    赞同0