各位好,有个问题请教一下。
低压智能开关(W1)我看失压线圈前面带接着一个黑色的模块(不是失压延时模块),上面写着“智能失压脱扣器”。请问一下这个黑色脱扣器是起什么作用的?
难道少了这个脱扣器我失压线圈就不能工作了吗?
我看了下这个脱扣器里面都是一些电子元件,到底起什么作用

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuquan852
    yuquan852 沙发
    黑色的是智能欠压脱扣器,它是采集电源电压的波动数据来进行分析,然后给脱扣线圈信号的,也就是停止给脱扣线圈供电,这时智能开关就会跳闸,达到欠电压保护,一般当电源电压降低到75%~35%之间就要求开关跳闸。
    2010-09-10 10:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • shwj89
    shwj89 板凳
    楼主能否上个图?
    2010-10-25 20:51:25

    回复 举报
    赞同0