土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水泵房水位控制(高位停,低位也停)

关于水泵房水位控制(高位停,低位也停)

发布于:2010-09-10 08:38:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于水泵房水位控制
目标功能很简单:消防用水,当水位过低,低于某一值时,水泵停;水位高于某一值时水泵也停。

可是以前没有做过 不知如何下手:传感器可以查到一些,但是控制部分选用什么?具体怎么实现?各位前辈给个思路吧,谢了!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 水将
    水将 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2013-12-01 21:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • may68day
    may68day 板凳
    比较疑惑,学习了
    2013-12-01 17:14:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抛砖---一类高层建筑确定消火栓立管管径

高规第7.4.2条:每根消防竖管直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。一类高层公建室内消火栓用水量40L/s;查设计手册知最不利消防立管出水枪数为3支,每只水枪最小流量5L/s,立管最小流量为15L/s,手册上例题(P479)的计算过程中只说明“每根竖管的最小流量按规范规定为15L/s,管径采用100mm...”由此是否理解为一类高层无论建筑多高或者建筑多复杂,消防立管的管径都可以取100mm?所谓计算确定从哪儿得出的?

回帖成功

经验值 +10