土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调区的压差怎么体现?

空调区的压差怎么体现?

发布于:2005-12-28 23:02:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《采暖通风与空气调节设计规范》6.1.3中提到,空调区有压差要求时应为5~10Pa,但不应大于50Pa。请问怎么实现这一压力要求?是不是通过送排风量来体现?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zh341747
    zh341747 沙发
    送风风量和排风风量的差值,可以选用恒风量调节阀来实现,法国爱迪士公司就生产各种风量的恒风量调节阀,使用起来非常简单呀!!
    2006-04-02 16:50:02

    回复 举报
    赞同0
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳
    要计算正压风量,按房间缝隙渗漏风量计算,一般的按换气次数计算:无外窗房间5Pa 0.6次/h;10Pa 1次/h,有外窗、密封较好的房间5Pa 0.7次/h;10Pa 1.2次/h,有外窗密封性较差的房间5Pa 0.9次/h;10Pa 1.5次/h。(自技术规范)
    正压风量靠新风来维持,即送风量=回风量(排风量)+正压风量;
    新风量=正压风量+排风量。
    正压风量依靠房间缝隙渗漏排出。
    2006-03-31 16:15:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这个地下室是否需要排烟

是一银行的半地下室,连地下室共5层(地下一层,地上4层,地下室为半地下室,但是无窗),楼高不超过20米,地下室总面积200平米,最大房间不超过100平米,最大房间为保管箱室,请问是否需要设置排烟,对了,改工程是改建装修工程,原有设计地下室应该没有排烟的,另不为人防建筑。谢谢

回帖成功

经验值 +10