是一银行的半地下室,连地下室共5层(地下一层,地上4层,地下室为半地下室,但是无窗),楼高不超过20米,地下室总面积200平米,最大房间不超过100平米,最大房间为保管箱室,请问是否需要设置排烟,对了,改工程是改建装修工程,原有设计地下室应该没有排烟的,另不为人防建筑。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zh341747
沙发
送风风量和排风风量的差值,可以选用恒风量调节阀来实现,法国爱迪士公司就生产各种风量的恒风量调节阀,使用起来非常简单呀!!
2006-04-02 16:50:02
赞同0
-
陆庭侯
板凳
要计算正压风量,按房间缝隙渗漏风量计算,一般的按换气次数计算:无外窗房间5Pa 0.6次/h;10Pa 1次/h,有外窗、密封较好的房间5Pa 0.7次/h;10Pa 1.2次/h,有外窗密封性较差的房间5Pa 0.9次/h;10Pa 1.5次/h。(自技术规范)
2006-03-31 16:15:31
赞同0
加载更多回复 举报
正压风量靠新风来维持,即送风量=回风量(排风量)+正压风量;
新风量=正压风量+排风量。
正压风量依靠房间缝隙渗漏排出。