土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问这个地下室是否需要排烟
是一银行的半地下室,连地下室共5层(地下一层,地上4层,地下室为半地下室,但是无窗),楼高不超过20米,地下室总面积200平米,最大房间不超过100平米,最大房间为保管箱室,请问是否需要设置排烟,对了,改工程是改建装修工程,原有设计地下室应该没有排烟的,另不为人防建筑。谢谢

全部回答(5 )

  • tiamo2003
    如果按照人防做的话,建筑面积超过50平方米就要做排烟
    2006-01-02 19:29:02 来自 PC 评论 举报
  • syx_8202
    俺觉得应该有,象这种高防区域(防盗、防潮、防火)应该加排烟的
    2005-12-29 15:32:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10