土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压缩机表面结露

压缩机表面结露

发布于:2010-09-09 16:47:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台冷却干燥机,用于要说空气冷却用。
问题
压缩机表面结露很严重
蒸发器至压缩机入口的铜管保温密封未完全做好
环境温湿度湿度在32,60%以上吧
------------------------------------------
有哪些方法解决?
常理上说压缩机工作温度应该是比较高的
而这台压缩机手摸上去冰凉

[ 本帖最后由 zedel 于 2010-9-9 16:50 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wushaohua7788
    wushaohua7788 沙发
    请问楼主,该机标准工况下的蒸发温度应该多少?工况是什么样的?
    2010-09-11 19:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • ylttzkx
    ylttzkx 板凳
    压缩机表面结露很严重???
    2010-09-11 13:08:11

    回复 举报
    赞同0