从事设计一段时间,都是参考着别人的图做!
一般承台都是那样做的,桩基嵌进承台15厘米,桩主筋伸进承台,桩顶设置承台底主筋网,承台底设置一层φ16构造钢筋网。
但按《JTG D62-2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》《JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》理解,应该是桩顶设置φ16构造钢筋网,也就是大家通常看到主筋的位置,即是规范中所指的桩顶承台平面。请大家指点下是不是我理解有问题。
另外,按通常做法(上图)承台底设置一层φ16构造钢筋网,混凝土规范要求不得截断;地基设计规范要求桩顶主筋伸入连接的时候桩基要嵌进承台10厘米;那样底层钢筋网在桩顶不截断是不可能的,除非桩基浇注的时候底层钢筋网预埋,但搞过施工都知道从来都没那样做过,一般桩浇完了才开挖承台工作面。所有设计底层钢筋网的时候经常很纠结,截断还是不截断,截断不符合规范,不截断施工困难。但大家心里都知道,别人做的时候肯定要截断的,要不怎么弄进浇注好的桩基呢。
还有看到一个重庆交科院的图,不知道这样做是否符合规范。桩基不伸进承台,只在桩顶设几层钢筋网。
求各位大哥指点下!
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报