土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么风管会被吹的乱响?

为什么风管会被吹的乱响?

发布于:2005-12-27 20:12:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • buhouhui
    buhouhui 沙发
    是不是铁皮薄和安装也不是很规范啊,要是风管不是正规的安装可能会出现这中事情,
    2007-01-14 22:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • bekhame
    bekhame 板凳
    到底是啥原因?
    2007-01-11 09:44:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VAV系统定静压法控制

所谓定静压控制,是在送风系统管网的适当位置(常在离风机2/3处)设置静压传感器,在保持该点静压一定值的前提下,通过调节风机受电频率来改变空调系统的送风量。当空调负荷减小,相应地空调系统风量需要减小时,部分房间或空调区域的变风量末端装置开度关小,此时系统末端局部阻力增加,管路综合阻力系数增加,管路特性曲线变陡,工况点由A→B,风量有QA→QB。根据理论分析,对于定静压变风量系统,风机功率的减小率基本上等于风机风量的减小率。当风机风量全年平均在60%的负荷下运行时,此时风机功率节约不到40%。定静压控制目前仍作为一种主要的控制方法在变风量系统中得到普遍采用。如果送风干管不是一条,则需设计多个静压传感器,通过比较,用静压要求最低的传感器控制风机,风管静压的设定值一般在250-375Pa之间。

回帖成功

经验值 +10