审图时,有说普通风机盘管出风管长度不能超过1.5m,这是噪声的要求,要是超过就要选用高静压型风机盘管,我查了好多资料都没有这方面的描述,望高手们能够提示一二!不胜感激!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    风机盘管没有10pa的,只有12pa的哦
    2010-09-09 19:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • xingguang_110
    xingguang_110 板凳
    风机盘管有余压10pa,30pa,50pa,你所说的普通、高静压的各指余压多少pa的?

    更需要明确的是,用在什么房间?